Boa noite pessoal.

Estou com um nobreak acima usando bateria externa de 40 Ah.

Ele esta funcionando perfeitamente, mas fiz uma "melhorada" no meu sistema e a autonomia ficou bem reduzida.

Ele está desligando por sobreaquecimento.

Numa primeira tentativa, instalei mais uma ventoinha na parte frontal (admitindo ar)  e uma ventoinha auxiliar montada em cima do transformador soprando diretamente nos dissipadores.

A melhora foi muito pequena.

tenho algumas perguntas:

1 - Alguem tem o esquema deste nobreak?

2 - Como funciona o sistema de proteção térmica?

   Vi que existem modelos com um sensor no transformador e outros com um sensor no dissipador dos FETs.

3 - Pensei em substituir os FETs por outros mais "modernos" com RSDon menor.

Se reduzir esta resistencia de 0.004R para 0.002R reduzo a dissipação nos semicondutores pela metade.

Sobra o transformador, que pretendo resfriar com outra ventoinha.

 

Alguem já realizou este tipo de modificação? Quais foram os problemas / resultados?

 

Obrigado

 

 

 

  • Joinha 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Ao ser projetado um equipamento para ser usado so com bateria interna , seus componentes (fets de potencia, circuito carregador , transformador ..) , são projetados para alguns minutos de uso.

 

Este modelo ,  possui o recurso para bateria externa ?

 

A ventoinha em cima do trafo jogando ar na placa, apenas faz circular o ar quente dentro do equipamento. Teras melhor resultado colocando a ventoinha no painel traseiro ou no lugar da bateria interna , fazendo furos no painel traseiro ou retirando algumas tomadas, para circulação do ar.

 

1 - Qual o numero da placa ?

2 - Através do LM19, cuja a tensão de saida varia conforme a temperatura

3 - A substituição dos fets por um de menor RSD melhora o aquecimento, a própria SMS já usou este recurso em um monage senoidal, porem a SMS usa a resistencia do fet para o circuito de proteção de corrente DC.

image.png.27c004ccb6e09caf5dbb4a3a9ad730da.png

O FET quando cortado apresenta uma resistência infinita (circuito aberto) entre dreno e supridor; quando saturado esta resistência é muito pequena a queda de tensão entre os terminais é proporcional a corrente. Nos pinos 6 e 13 de CI2 temos uma tensão de ±2v fornecida pelo divisor formado pôr R59 e R61, D21 esta polarizado inversamente quando o pino 8 de CI2 estiver com 0v, impedindo que este nível baixo tenha influencia na tensão do divisor. Em inversor o processador ira fornecer pulsos nos pinos 17 e 18 .

Este pulsos são injetados nos pinos 5 e 12 de CI2 que esta configurado como comparador, quando a tensão no pino 5 for maior que no pino 6, a saída (pino 7) ira para alto (12 ou 15 v dependendo da tensão de alimentação do CI). Esta tensão ira saturar Q12, através de R78. Pelo divisor formado pôr R69 e R70 teremos um nível de tensão no pino 10 do comparador (IC2:C), suficiente para que tenhamos um nível alto no pino 8, porem, quando Q12 esta saturado a tensão no dreno tende para zero, polarizando diretamente D25. A tensão no pino 10 de CI2 será, 0,6v (queda na junção PN de D25) + a tensão entre dreno e supridor de Q12.

Com o aumento da corrente de carga do equipamento, a corrente em Q12 aumentara, aumentando a tensão entre dreno e supridor (lei de ohm), Quando esta tensão + a 0,6v de D25 for maior que a tensão no pino 9 de IC2, teremos um nível alto no pino 8 que, bloqueara instantaneamente os pulsos nos pinos 7 e 14 através de R58. Este nível alto no pino 8 sofrera um atraso devido a malha formada pôr R48 e C12, após C12 estar carregado enviará um nível alto ao pino 7 do processador inibindo os pulsos nos pinos 17 e 18 de CI1. O outro braço do inversor funcionará de forma analoga. SEM SOBRE-CARGA OU EM REGIME NORMAL DE CORRENTE, ou seja, sem sobre carga A TENSÃO NO PINO 8 TEM QUE SER ZERO VOLTS

 

 

 

 

  • Joinha 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Caro Joao Lima,

Obrigado por suas respostas.

Viajei no fim de semana e não posso informar o n° da placa ate 2a feira.

 

O que vc acha do IRPF4368 como substituto do IRF1404?

 

Vi um circuito que parece usar a junção de um BC337 (Q21) como sensor de temperatura, ao inves do LM19.

A apostila de reparo de equipamentos SMS da RENATEC cita:

 

"20. Para o teste de temperatura do nobreak, verifique em primeiro lugar se o
transistor BC337 que esta encostado no dissipador possui pasta térmica suficiente
para a transmissão de calor para o transistor. Conecte ao nobreak uma bateria de
12V/40Ah totalmente carregada, ligue o nobreak através do DC START e aplique uma
carga de 500W (para modelos 1300) e 250W (para modelos 650). Com um
termômetro infravermelho, meça a temperatura no corpo do mosfet Q32 (parte preta),
observe que o nobreak acionará o alarme de sobre-temperatura quando essa estiver
dentro do intervalo de 95ºC até 120ºC."

 

Entendi certo?

 

Pretendo avaliar o comportamento do sistema de proteção sem a cobertura lateral para verificar se tenho ganho consideravel no tempo de autonomia operando sem restriçoes ao fluxo de ar.

 

Circuito noBreak SMS.PNG

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Obrigado pela resposta, Joao Lima

Não tenho certeza que o FET utilizado é o 1404.

Usei um esquema que encontrei na internet como referencia.

Comprei uns IRPF4368 por via das duvidas.

Houve queda de energia neste fim de semana e o nobreak desarmou novamente mas eu nao estava em casa para confirmar que foi por aquecimento.

Acho estranho pois o computador e o display deveriam estar em hibernação, o que reduz a carga consideravelmente.

Seguindo a sua sugestao, sobre recircirculação de ar quente, vou alterar a direção da ventoinha da traseira (original) para exaustao.

Desta forma o fluxo de ar será: admissão (ventoinha 4x4 nova, na frente), auxiliar (ventoinha 5x5 montada sobre o transformador, soprando diretamente sobre os dissipadores) e exaustao (ventoinha 4x4 na posição original).

Vou simular falta de tensao e verificar se há algum ganho.

Caso exista, informo aqui para registro.

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Cada fabricante chama de um nome

Alguns equipamentos se a carga for muito baixa ele desliga em alguns minutos, isto para preservar a bateria, se o computador estiver desligado (so com a fonte stand-by ) e o monitor inativo, não tem motivo para ele gastar bateria. Este recurso é bem interessante para informática, mas atrapalha quando usado emn sistema de segurança.

Tem no breaks , como SMS e APC que voce pode desabilitar este recurso, outros como os da Force Line não e existe a opção de desabilitar e  uns outros projetos  que não tem .

Veja no manual do usuário se ele possui o batery save ou não.

Não sei como esta a política da SMS sobre o manual, há algum tempo , você tinha que ligar para o suporte e pedir o envio do manual por email, bastava só ter o numero de serie.

Em uma postagem anterior perguntei se seu equipamento tem saída para bateria externa e você não respondeu.

Ele tem conexão  para bateria externa ?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 2 semanas depois...

Desculpe a demora nas respostas estive ocupado com outros assuntos.

O placa é T03396-04 (ou PIDB0079004)

O nobreak tem saida para bateria externa sim.

A bateria externa é de 40Ah e tinha testado ligado uma lampada de farol (45W) por uns 5 min e a tensao ficou estavel.

Seguem as fotos da alteração que fiz tentando melhorar a ventilação.

 

Hj faltou luz e ele desarmou de novo.

Como a falha de energia ocorreu a noite, não sei avaliar se esta alteração produz resultados).

 

Agora ele não arma qdo conecto na rede eletrica e fica apitando.

A tensao da bateria interna está ok e a bateria foi substituida a um mes.

 

Alguma sugestao  para este defeito?

 

Obrigado

 

 

 

 

IMG_2856.jpg

IMG_2857.jpg

IMG_2858.jpg

IMG_2860.jpg

IMG_2861.jpg

IMG_2862.jpg

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Obrigado pela atenção.

O fusivel está ok.

 

Creio que o erro está relacionado com a bateria, de alguma forma.

 

Resolvi conectar uma fonte regulavel no conector para bateria externa, ajustando a tensao em 13,6V e limitando a corrente em 0.7A. 

A tensao cai, é claro, pois naõ é possivel se definir a tensao e a corrente ao mesmo tempo (só como segurança).

 

Fazendo isso, o nobreak inicia normalmente qdo conectado em 110V, e não fica "apitando".

 

O PIC faz algum tipo de teste na bateria/ circuito de carga no momento da inicialização?

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link