Olá pessoal. O nobreak em questão passou por uma revisão em 2019 em uma autorizada da APC. Na ocasião, me disseram que trocaram todos os eletrolíticos (acho desnecessário, mas quando me informaram o serviço já estava feito). Mais recentemente, começou a apresentar esse defeito de não carregar as baterias quando havia alguma carga nas tomadas. Para carregar as baterias eu tinha que deixá-lo sem nada. Contudo, quando as baterias estavam carregadas, assim que colocava-se alguma carga no nobreak, as baterias começavam a deplecionar lentamente, até o esgotamento total.

 

Inicialmente achei que o problema era relacionado às baterias, e troquei as duas. Não resolveu. Recentemente, depois de passar bastante raiva com o desligamente dos meus sistemas durante apagões, decidi colocar a mão na massa e verificar eu mesmo o problema. Um primeiro exame já mostrou o capacitor C28 estufado e nenhum sinal que este, ou quaisquer outros eletrolíticos tivessem sido trocados. Troquei o capacitor e o nobreak passou a não ligar mais. Então, antes de fazer qualquer coisa a mais, gostaria de saber se alguém pode disponibilizar o esquema desse aparelho. Tenho receio que a tal oficina autorizada da APC possa ter trocado os quatro mosfets originais por componentes similares e gostaria de conferir isso. Outro componente que está na minha mira é o IC4, um TOP246YN do circuito de carga da bateria. De qualquer forma, eu precisaria do esquema da placa ou de orientações precisas de quais testes fazer para diagnosticar o problema.

 

[]´s

Crawling Chaos

Editado: por Priscila Cristiane
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 1 mês depois...

Bem, passando aqui para uma atualização. Apesar de não ter conseguido o esquema da placa do nobreak, comprei o TOP246YN para trocar. Após a troca, o comportamento do nobreak voltou ao normal. A bateria não descarrega mmais enquanto há energia na rede e carrega de forma eficiente. Aparentemente, o culpado era mesmo esse chaveador TOP246YN.

 

Como carga, há no momento um servidor, um computador headless, um modem/roteador, um switch 24 portas e um controlador de ventilação do rack com 4 ventiladores. No momento do registro, os ventiladores estavam desligados em função da baixa temperatura. 

image.thumb.png.44c10c9f938bd248c9afd4218affcf5b.png

  • Joinha 1
  • Legal 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Este tópico tem mais repostas e a solução do problema, mas você precisara fazer login para visualizá-las.

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...