Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

resolvido APC BZ1500PBI-BR não carrega a bateria

Avalie este tópico:


Posts em destaque

Olá pessoal,  estou tentando fazer funcionar o carregamento da bateria de um modelo APC 1500va modelo BZ1500PBI-BR cuja placa principal é do modelo RV-01. 

O aparelho liga normalmente, detecta a rede e mantem o led AMARELO sempre ligado, mostrando que está carregando a bateria.

Não identifiquei nenhum problema aparente na placa, como partes queimadas ou capacitores estufados. Quando desconectado da rede, ele acionada as baterias e mantem a saída 115V normal. Olhando pelo software de gerenciamento do UPS percebi que a tensão da bateria só caia ao invés de aumentar. Deixei uma noite inteira o UPS conectado na rede, mas sem carga, para ver se as baterias carregavam e para minha surpresa no dia seguinte estavam quase mortas. Retirei as baterias e ciclei elas algumas vezes com carregadores específicos para Baterias Pb e aparentemente as baterias estão salvas.

 

A @Priscila Critiane postou o digrama do BAck-UPS 1200 em outro threat e pude acompanhar o esquema. Gostaria da ajuda dos colegas para descobrir o que o sinal de cmd_carregador sobre a base do BC337 (Q23) faz com o circuito acima dele no esquemático. 

 

Destaque_circuito.thumb.png.99248311d609eb1b4839fc5ca08e8e1e.png

 

A tensão de alimentação do carregador na entrada da placa é de 30 VAC entre CN16A e CN16B. 

Após reconectar as baterias ao UPS, tive as seguintes medições:

 

Tensão de amostra da bateria - pino 5 PIC = 3,55V

Tensão de sinal cmd_carregador - pino 23 PIC = 2,55V

Tensão na base do BC337 (Q23) = 0,35V

 

490109791_NB-BZ1200BACK-UPSBIV_REV01.jpg

Editado: por Marcos_Paulo_Souza
  • Joinha 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Este tópico tem mais repostas e a solução do problema, mas você precisara fazer login para visualizá-las.

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...