1- Sem plugar na tomada ele liga.

2- Depois de ligado, plugo na tomada e funciona normal

3- Se plugar na tomada desligado e tentar ligar ele apita continuamente e não liga.

*Reconhece a rede, carrega a bateria, tensão de saída normal*

Este modelo é o que tem a plaquinha com o microcontrolador. Nesta placa não tenho o esquema, então troquei os 2 lm 324 para ver se tinha algo relacionado mas ficou na mesma. Tenho 2 nobreaks deste com o mesmo defeito.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

9 horas atrás, Armando da Silva Araújo disse:

1- Sem plugar na tomada ele liga.

2- Depois de ligado, plugo na tomada e funciona normal

3- Se plugar na tomada desligado e tentar ligar ele apita continuamente e não liga.

*Reconhece a rede, carrega a bateria, tensão de saída normal*

Este modelo é o que tem a plaquinha com o microcontrolador. Nesta placa não tenho o esquema, então troquei os 2 lm 324 para ver se tinha algo relacionado mas ficou na mesma. Tenho 2 nobreaks deste com o mesmo defeito.

verificou o estado das baterias??? o que mais fez de testes???

Boa Sorte    :)

 

Editado: por Maru
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Em 17/08/2023 às 06:36, Maru disse:

verificou o estado das baterias??? o que mais fez de testes???

Boa Sorte    :)

 

Tenho uma bateria automotiva ligada nele. Aferi  as tensões de entrada, sincronismo e está tudo ok. Os relés funcionam. O problema é só para LIGAR, pois depois de ligado em modo bateria ele funciona tudo normal. Mas conectado na tomada não liga.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

24 minutos atrás, Armando da Silva Araújo disse:

Tenho uma bateria automotiva ligada nele. Aferi  as tensões de entrada, sincronismo e está tudo ok. Os relés funcionam. O problema é só para LIGAR, pois depois de ligado em modo bateria ele funciona tudo normal. Mas conectado na tomada não liga.

Verificou o LM394 dela, pois pode ser ele e o L50 que é um regulador de tensão de 5 volts no formato do BC547, ele também pode gerar este problema.

O que mais foi feito de testes nesta placa???

 

Boa Sorte   :)

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@Armando da Silva Araújo 

 

Bom dia. Já peguei dois casos igual ao seu. Um deles era trilha dos reles rompida e o outro era defeito no circuito snubber (geralmente eles ficam próximos dos reles, e são na grande maioria um resistor de maior potencia junto com um capacitor eletrolítico)

 

Já tive problema tbm com um capacitor 1uf 100v (C23 no meu caso). Ele alterado deixa o nobreak todo bugado nessa etapa da rede.

 

Poste o modelo da sua placa, o pessoal mais experiente do fórum vai poder ti ajudar melhor!

 

Boa sorte no reparo.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...