Postado (editado)

Olá!

Um amigo me doou este nobreak que ele iria levar para reciclagem porque não segurava mais quando caía energia.

Pensei que seria apenas uma troca de baterias e ficaria tudo bem, mas o problema na realidade é que ele não carrega as baterias conforme título. Tudo funciona, exceto o carregamento de baterias.

 

Acompanhando o esquema disponível no tópico abaixo identifiquei os componentes relacionados ao circuito de carregamento

 

E troquei os seguintes componentes por novos:

  • Q18, Q21, Q23, Q14, C21, C13 e C50.

 

Com isso o comportamento mudou, quando colocava o nobreak na tomada ele iniciava a carga: Multímetro na bateria mostrava 27v, e ouvia o trafo - ou algo - zumbindo em 60hz, e depois de uns três segundos o zumbido parava e a voltagem voltava ao padrão das baterias, conseguia fazer isso sempre que ligava e desligava a saída do nobreak pela chave, e quando colocava e tirava o mesmo da tomada. A loja que comprei não tinha o C50 de 10uF/100V conforme está no esquema, e coloquei um 22uF/100V, mas, dado o comportamento estranho dos três segundos pensei que poderia ser a diferença de capacitância e voltei o antigo. Com o antigo, ao invés de 3 segundos ficou 1 segundo só e depois não fez mais. Voltei o novo de 22uF e realmente agora não faz mais o zumbido e nem a voltagem na bateria sobe mais. Antes de todas as trocas ele também não fazia esse zumbido e nem aumentava a voltagem nas baterias.

 

Gostaria sugestões do que testar em seguida, a luz amarela indicando carregamento das bateria fica acesa o tempo inteiro. Seguem algumas medicões com o nobreak na tomada, e com a bateria conectada:

Baterias: 24V
C13: (polo positivo) 24V
C50: (polo positivo) 33.4V
C21: (polo positivo) 22.7V / (polo negativo) 11.2V

CMD_CARREGADOR: 1.7V
CN16 vindo do trafo: 25.6V AC

 

Q14 (source/dreno/gate): 11.2V / 22.1V / 17.6V
Q11 (source/dreno/gate): 0.0V / 22.1V / 1.3V
Q21 (coletor/base/emissor): 11.2V / 18.7V / 18.4V
Q18 (coletor/base/emissor): 22.5V / 18.4V / 18.2V
Q23 (coletor/base/emissor): 17.7V / 0.1V / 0.0V


Caso precisem de mais alguma medição estou a disposição.

 

Agradeço desde já!

Editado: por Tavisco
Postado

Caro @Tavisco!

25v no cn16 está baixa. muito provavelmente está havendo resistência na emenda dos fios no trafo.

Aqui eu corto a capa do enrolamento e refaço essas emendas com bornes, pois o fio desse trafo é de alumínio e não pega solda.

Este tópico tem mais repostas e a solução do problema, mas você precisara fazer login para visualizá-las.

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...