Postado (editado)

claro.. pasa que solamente tengo el plc.. y el adaptador rs485 a usb.. la maquina que usa no esta en mi disposicion..  la conecte con mi fuente simetrica a los 24v.. y si.. cuando enciende.. muestra el led de error que parpadea,,,

Editado: por juansito
Postado

lo pude programar con windows 10... pero tengo un problema.. el tema es que lo grabo.. y cuando lo leo sin desconectarlo me lee bien el programa que grabe..

el tema es cuando lo grabo.. lo desconecto de las energias. y lo vuelvo a conectar y leer. no hay ningun programa..

pense que era la bateria.. probe con 3 baterias diferentes y con una fuente.. pero pasa lo mismo.. rarisimo el problema

Postado
hace 2 horas, Neo dijo:

@juansito seria interessante no seu caso abrir o PLC e ver se as trilhas que levam a alimentação da bateria até o circuito estão inteiras, ou quem sabe pode haver um mal contato no soquete? 

llega los 3.6v a las placas donde tiene que alimentar

Postado

@FRN @FRN @FRN @devan@Paulo Noce 

Hi everyone

I would inform you my problem  in my station ZM5860c it solved after replay me seamark company .

the problem was in sensor fan TOP and BOTTOM .

solution:-

disconnect (X1 &X3 ) on dvp12sc.

after that the station works normally without any problem.

thank you   paulo for your support me.

thank you for all .

 

Eng Atheer 

 

  • Joinha 4
Postado
hace 19 horas, Neo dijo:

Qual o tipo de memória que o aparelho usa? Daria pra substituir pra teste? 

tiene una Bsi BS62LV... vos decis q sera esa pequeña nand? si graba pero no retiene la informacion sin energia..!

Postado
En 10/12/2018 a las 19:49, juansito dijo:

hay alguna forma de grabar este plc solo por rs485¿¿?? no puedo conectar mi pls dvp-12sc a mi pc.. no me la reconoce.. solo tengo el usb a rs485 se puede solamente por ese conector? o si o si necesito el rs232?

Se puede programar por RS232 o por 485, para usar RS232 necesitaras un accesorio de cambio de Genero para que funcione y usar cable normal, no null modem.

  • Joinha 2
Postado
hace 1 minuto, FRN dijo:

Se puede programar por RS232 o por 485, para usar RS232 necesitaras un accesorio de cambio de Genero para que funcione y usar cable normal, no null modem.

si.. al final pude grabarlo por rs485.. pero cuando descoonecto y vuelvo a conectar el plc.. noretiene el programa.. voy  a ver si cambio la nand que tiene adentro..

Postado
hace 2 minutos, juansito dijo:

si.. al final pude grabarlo por rs485.. pero cuando descoonecto y vuelvo a conectar el plc.. noretiene el programa.. voy  a ver si cambio la nand que tiene adentro..

Estas seguro que no tiene programa?

Sigue parpadeando el error?

Lo digo porque si no parpadea ERROR, puede ser que si tenga el programa pero tenga protección contra lectura. Por otro lado, diferentes programas tienen diferentes velocidades de puerto serie para comunicar con Panelmaster y ese es el problema que encontré yo. No es que estuviera grabando mal el PLC, si no que la comunicacion entre PLC y panelmaster no era la correcta y por eso no me funcionaba.

Postado (editado)
hace 6 minutos, FRN dijo:

Estas seguro que no tiene programa?

Sigue parpadeando el error?

Lo digo porque si no parpadea ERROR, puede ser que si tenga el programa pero tenga protección contra lectura. Por otro lado, diferentes programas tienen diferentes velocidades de puerto serie para comunicar con Panelmaster y ese es el problema que encontré yo. No es que estuviera grabando mal el PLC, si no que la comunicacion entre PLC y panelmaster no era la correcta y por eso no me funcionaba.

si... me sigue parpadeando el error.. no tengo la maquina como para probar.. pero cuando grabo.. y leo sin desconectar.. esta el programa.. cuando le quito la alimentacion  vuelvo a conectar y leo.. el programa ya no esta..! pero el led de error nunca deja de parpadear.. no tengo para programar por rs232.. lo programe con wpl.. deberia intentar con isp.. verdad? y como sabria si tiene proteccion contra lectura?

 

Editado: por juansito
Postado (editado)

Parece que la pila interna esta agotada o tienes un mal contacto de los cables de esta, o la polaridad es incorrecta.

Editado: por FRN
  • Joinha 1

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.


SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...