Não tem tensão de BYPASS na saida relé do Bypass retido pela saida

da Controller pino 24 de U1. Foi substituido o Cartão Controller

e funcionou normal. Creio que este problema é alguma configuração

da placa Controller. Qualquer dica será bem vinda. Tenho outro nobreak

identico pretendo colocar eles em Redundancia.

 

 

 

 

 

20211217_101908.jpg

20220115_131035.jpg

20220115_131120.jpg

Editado: por JAIRO JARBAS DE FREITAS LO
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Mechendo aqui no painel e seguindo roteiro do manual do usuario, consegui verificar que o BYPASS esta desabilidado.

Agora preciso de um roteiro pra colocar os dois nobreaks em redundancia. Fazendo roteiro do manual consegui colocar

em paralelo com uma fase de saida de um dos nobreaks desligada. Se colocar a fase tenho o alarme "02"no nobreak

MASTER e um bip sonoro continuo.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...