Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

dúvida [nobreak sms manager net 4+ 1500bi , bipa bate relé mas desliga em seguida] , [placa pciv023943 legrand ]

Avalie este tópico:


myckael rodriguis

Posts em destaque

estou com este nobreak ele ligava , porem a parte do inversor não funcionava . verifiquei com osciloscópio os pulsos em ic e ic5( 

 

em ic estava presente no pino  inclusive nos gates dos mosfets que este ic controla , já em ic não tinha nada no pino e os mosfet que são controlados por ele estão boms , verifiquei também os pinos e , e tinha sinal entrando nos dois ics

 

como são ice icsão iguais comparei os sinais de um com o outro 

 

resolvi trocar o icjá que tudo estava correto e apenas não tinha pulso no seu pino de saida (pino  inclusive a alimentação estava presente , fiz a troca dele e ao tentar ligar o nobreak apenas bipa bate relé muito rápido e em seguida desliga como se tivesse um curto o impedindo de ligar  testei em rede também não liga 

 

como o ic que coloquei era de sucata então retirei de uma placa boa o l6387ed e constatei que não é ele que esta impedindo da placa ligar pois continuo do mesmo jeito 

 

retirei o ic para ver se o problema não era curto nele impedindo a placa de ligar , mas a placa fica do mesmo jeito sem ele , para tirar uma duvida 

 

resolvi fazer um teste com outra placa boa que tenho porém sem o ic placa que tenho que esta 100% liga normalmente sem ele 

 

comprovei que o defeito agora de não ligar não seria falta ou problema no ic já que este foi retirado da placa de teste 

Editado: por myckael rodriguis
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • myckael rodriguis alterou o título para [nobreak sms manager net 4+ 1500bi , bipa bate relé mas desliga em seguida] , [placa pciv023943 legrand ]
19 horas atrás, JAROD disse:

Já peguei vários nobreaks, modelos novos, com capacitores com a capacitância correta, porém com ESR elevada....   principalmente na fonte.  Se for o capacitor que fica no pino de alimentação do IC, provavelmente a fonte não irá partir.  

@JAROD já fiz a troca dele por suspeitar dele também e do outro da parte do inversor mas não fez diferença no defeito 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Pessoal consegui achar o problema era o ic ,agora ele liga apenas com  bateria funciona a parte do inversor normalmente mas se conectar o cabo da rede ele começa a esquentar o resistor de 220 ohms que fica perto do relé de saída a ponto de fumaçar 

 

Editado: por myckael rodriguis
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@joao lima RV eu bem que olhei para  ele mas não imaginei pudesse estar ruim ,mas vou verificar notei que a bateria só carrega a partir do momento que coloco uma lâmpada como carga  aí a tensão da bateria começa subir ,vou fazer o teste no plug e retorno amanhã quando vou poder olhar novamente ele 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@joao lima RV 

Bom dia 

capacitor c13 verificado está ok  por garantia troquei ele já 

 

Fiz, teste de tensão no plugue de tomada não tem tensão retornando pelo cabo ,tirando o cabo da tomada ele transfere de bateria para rede porém o resistor esquenta e começa querer queimar 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Ah sim , então é c13 mesmo a posição dele olhei as trilhas para ver um possível curto retirei novamente todos  os Mosfet para testa-los embora o inversor esteja funcionando, fiz mais um testes para verificar ele transfere normalmente de bateria para rede e vise versa ,porém se deixar na tomada o r1 esquenta a ponto de queimar teste já vasculhei tudo não achei nada anormal 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Olá boa tarde, então qdo esse resistor esquenta ponto d sair fumaça, as vz só trocando ele resolve.

Se não resolver, teste com outro trafo p ver se continua, se sim, aí tenta trocar o rele de saída, e verifica esses componentes do mesmo circuito.

R133 e 135 são de 100R de 1%, verifique eles tb.

 

 

 

  • Joinha 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@Priscila Cristiane

Olá ,Boa noite o resistor estava novo quando fui fazer o teste ligado na rede fumaçou porque esquenta muito 

por suspeitar também do trafo eu testei com outro ,mas ficou do mesmo jeito , o relé de saída testei juntamente com o transistor bc que faz o acionamento dele atracou normalmente,mas por via de dúvidas trocarei ,vou verificar estes resistores que você fala 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 2 semanas depois...

@Priscila Cristiane 

@joao lima RV 

 

Boa tarde troquei o relé de saída e resolveu

Deixei em teste depois por alguns dias agora  ele fica bipando com modo bateria e o inversor funcionando mas com este bip curto de 1, em 1, segundo se  coloca em modo rede ele começa bater relé e fica alternando entre rede e bateria tempo todo o   processador já foi trocado por um de teste e não resolveu 

Editado: por myckael rodriguis
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...