Posts em destaque

Boa tarde, 
Nobreak SMS Manager NET4+1400 uSM1400SFX  PCIV009100

Gostaria de saber como esse equipamento faz a leitura da tensão de final bateria quando operando em modo inversor, porque ocorreu uma queda de energia o equipamento descarregou as baterias por completas. 

Já baixei o esquema no forum Esquema_Nobreak_ZESQ009100_Net_4+

Grato. 

Editado: por Fieldz
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Fieldz alterou o título para Nobreak SMS Manager NET4+1400 - leitura de final de V_Bateria

Os SMSs tem por característica de projeto , ao chegar na sub de bateria ele permanece ligado por mais 1 minuto(creio que este também seja assim).

A amostra da tensão de bateria vai para entrada analógica do pino 7, quando o processador para de mandar pulsos para o gate por sub de bateria o pino 6 vai para 0 (zero) , desligando o equipamento

 

image.png.b068f3863efa9e228a89acc02851d34a.png

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...