resolvido Sms manager net 4+ 1,4kVA placa T0726704 não liga em modo bateria e apitando ao ser conectado na rede
Avalie este tópico:
-
Conteúdo Similar
-
resolvido SMS manager net4+ placa pciv014843 desliga saída ao conectar na energia
Iniciado por jorge kist em
- 6 respostas
- 188 visualizações
-
dúvida nobreak sms manager net4+ usm1500bi relê fica batendo placa pciv023943
Iniciado por zoe em
- 3 respostas
- 236 visualizações
-
em análise nobreak sms manager net4+ usm1400bi não segura pela rede elétrica , pela bateria sim
Iniciado por eletmoraes em
- 1 resposta
- 183 visualizações
-
em análise nobreak sms manager net4+ 1400Bi quando conecto na rede elétrica e aperto o botão do power se escuta um forte ronco como se estivesse algum componente em curto
Iniciado por eletmoraes em
- 1 resposta
- 96 visualizações
-
resolvido SMS manager net4+ 1400BIFX placa T0726206 PICO000901 desliga após 4 segundos na bateria
Iniciado por jorge kist em
- 7 respostas
- 328 visualizações
-