Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

em análise no break sms net 4+ 1400VA nao liga em modo bateria e em rede fica apitando e piscando led vermelho e azul

Avalie este tópico:


cleberdf

Posts em destaque

9 horas atrás, klebes santos disse:

1º teste as baterias se tem tensao e voltagem

2º teste o nobreak na tomada, plugue o multimetro no pinos de alimentaçao das baterias

3º teste outro transformador de mesmo trafo

 

OS 3 TESTES JA FORAM FEITOS 

ACHEI O LE50 REGULADOR VOLTAGEM DE 5V EM CURTO TROQUEI MAS NAO RESOLVEU ELE QUEIMOU NOVAMENTE 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Bom dia.

 

       Pra o regulador de 5v queimar  ou a entrada está alta ou a saída está em curto .

Retire ele da placa e ligue pela tomada e meça a entrada e poste e depois desligue ele da tomada ,retire o cabo da bateria e com o multímetro em continuidade veja quanto está dando na saída do regulador e poste.

Bata uma foto da placa por cima que fica mais fácil o esquema ,pois tenho muitos esquemas de net 4+ diferentes.

  Boa sorte.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Em 01/08/2018 às 00:13, cleberdf disse:

OS 3 TESTES JA FORAM FEITOS 

ACHEI O LE50 REGULADOR VOLTAGEM DE 5V EM CURTO TROQUEI MAS NAO RESOLVEU ELE QUEIMOU NOVAMENTE 

eu no seu lugar faria o seguinte, primeiramente retiraria o CI LE50 da placa, veria com o multímetro se há algum curto na linha de 5V na escala de continuidade,  caso havendo faria o teste com uma fonte regulável, para saber qual componente estaria em curto, e veria se chega os 15V na entrada dele. Faça isso e poste os resultados.   

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

44 minutos atrás, mariomendes77 disse:

o regulador de 5V se for o LM7805, só queima se tiver tensão na saída maior que a tensão da entrada. Curto na saída não queima, pois tem proteção interna. É comum ter um diodo em série com a entrada para evitar essa queima. 

Isto vale também para o LE50: ou ainda se a tensão de entrada for maior que o máximo, no caso, 20V.

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.

Editado: por mariomendes77
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Em 30/07/2018 às 12:30, cleberdf disse:
Em 30/07/2018 às 12:30, cleberdf disse:

estou com esse nobreak que esta apitando e piscando led vermelho e azal em modo rede e em modo bateria nao liga nada as baterias ja foram testadas e quando coloco na rede ele esta carregando a bateria 

de acordo com o @cleberdf "testou curto no LE50" já @mariomendes77 informa que ele "possui proteção interna" contra curto já para mim como citado "as tensões anteriores e posteriores em referencia ao datasheet do LE50" sugiro que veja se estão em conformidade! as tensões de entrada e saída do LE50!

 

 

Editado: por klebes santos
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor