1. Descrição detalhada do defeito

O nobreak inicia a carga normalmente, porém a tensão medida no conector da bateria fica oscilando.
Valores observados:

Sem bateria conectada: variação entre 8 V e 15 V (oscilação rápida).

Com a bateria conectada: a tensão começou em 12.15 V e, ao longo do tempo, subiu oscilando entre 12.60 V e 12.70 V.

A bateria instalada é de 12 V, e o nobreak parece tentar carregar, mas a tensão não se estabiliza como o esperado.

O equipamento liga normalmente pela rede e funciona na bateria, mas o circuito de carga se mantém variando.

 

2. Testes realizados

Medição da tensão no conector da bateria com e sem carga (bateria).

Teste do nobreak operando somente ligado à rede.

Teste da autonomia para verificar se a bateria realmente recebe carga.

Variações medidas com multímetro digital em modo DC.

 

3. Componentes trocados

Até o momento, nenhum componente foi substituído. Fiz apenas inspeção visual na placa (soldas, trilhas, capacitores estufados, diodos) e não encontrei nada evidente.

 

4. Suspeitas e dúvidas

Suspeito possível falha no circuito de carregamento, talvez no estágio que regula a tensão da carga (driver PWM, regulador linear, transistor/MOSFET de carga, ou CI controlador).

Pode ser comportamento normal do ST600BI em modo de carga inicial, mas a amplitude da oscilação sem bateria me parece alta demais.

Pode haver capacitor do circuito de carga com baixa capacitância, afetando a filtragem e causando oscilação.

Também existe a chance de algum problema no sensor de temperatura / termistor que ajusta a carga.

Gostaria de saber se essa oscilação (8 a 15 V sem bateria) é normal neste modelo e qual etapa do circuito costuma falhar nesses nobreaks.

 

5. Estado das baterias e testes com outras

A bateria conectada está boa e mantém tensão fora do nobreak.
Também testei com outra bateria usada porém funcional, e o comportamento do nobreak foi o mesmo — portanto, não parece ser defeito da bateria.

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...