Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

dúvida Nobreak SMS LED vermelho e bipe constante ao ligar na tomada

Avalie este tópico:


Oseiasgs22

Posts em destaque

Boa noite, amigo. Estou com esse no-break que vão ver na foto em anexo, a única coisa que sei é que ele é um SMS, não tem modelo em sua carcaça. Ele tá com um problema estranho e peço ajuda se acaso algum amigo já viu isso e como resolveu, esse no-break é meu mesmo. O defeito é o seguinte, quando ele tá conectado a tomada, e vou liga-lo, ele emite um bipe constante (não intermitente) e o led fica vermelho, as saídas não tem tensão e o cooler de resfriamento não gira, quando eu o desconecto da tomada o bipe cessa e o led apaga. Acontece que quando eu ligo ele fora da tomada, ele liga normalmente, o led fica azul e tem voltagem nas saídas, eu uso um ferro de solda pra testar, e eu conectando na tomada após isso, ele faz o chaveamento normal pra rede. A bateria está novinha em folha, comprada hoje.

 

Ps: Notei que esse problema é intermitente, pois algumas vezes esse problema não ocorre e o no-break funciona normalmente de primeira.

 

BWtTFnbb3mSeKghSzScdOv0qJH0_flfuuIZ1fuaWPisNwDV4M6AkmGTVw9RinLpxghru0GP4W7zHiPGwBuY4g8ZqTEj1iP3ybCxgeeL9imvXVxdWFO-MHs1GZ2SLf0unbdfG_BwHS_JctWIVbKq_cpr9AOx2ys1xQol8Jx8_w8oPj7CVEzN_qYBn02Xi72BC629swJcEd8wbZ9U1WcZlolRU3IAm8VypM3T1ZfSGahZZBMKO1HSUr-qMl_YsUb-iL16wIjqILMgnMs8rsZEa4Skx4szgjpJsapdnKhIoWz_Snl1ocW9uwZT-crFH3TZFH78Jp1qnueMCK2OmeBe9NHF9nQlFg46HJs_wFpKDC9S7y7VbPXHbL_xU5blbeQ7ADGtbkUHW-4Xy13ZL-PLRtyuQirejbUgMsdn9_PibIfXsfrZBYVjqe9TlcUl7vsxamxQr2V_4IDbI2wM5AMcTScymK1iqyzUE_cwO3OhBzmdFzClKPz1FHXPyFuO__K9lcfs1tiqmJTeF1xfhEFsoXB4ocDck2nBqcPkQNzTSS9DuE1qm7oMSJs4LMLenoaxiT92GAtbP7DemQOFW4ko7Heoo3BG-_XbLe12ZCRdH_Um1Fv9wlf26=w431-h766-no

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Reabri o tópico pois o problema voltou, assim que conectei todos os periféricos no no break e liguei ele fora da rede pra testar a alimentação pela bateria, ele desarma na hora, e tem vezes que quando ele tá conectado a rede, quando aperto o botão de ligar, o LED fica vermelho e o no break fica num bipe constante.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Boa noite.

 

    Troque relê 1 , 3 e 4 e refaça as soldas nos outros relês. Meça o recarregador e poste  a voltagem encontrada.

 

Bom dia, amigo. Desculpa pela demora em responder, o carregador está normal 13,84v. O no-break funciona normalmente, liga, carrega bateria, chaveia pra bateria ou pra rede normalmente, o que tá acontecendo agora é o seguinte, quando eu tiro ele da tomada, ele segura bateria normalmente, mas se eu conecto DOIS equipamentos nele, estando na bateria, ele desarma, ele segura um ferro de solda ou até uma lâmpada de 200w de cada vez, mas se junto com eles eu ligar até uma lâmpada de emergência, ele desliga.

 

PS: A bateria está novinha em folha, comprada há uma semana, 100% carregada e testada em outro no break, o carregador da bateria carrega normalmente a bateria.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

É amigo , faz o seguinte isso tá com cara de relê mesmo .  Agora pela sua explicação o primeiro deles a ser trocado é o relê  1  REDE-BATE  é aquele amarelinha de 5v , troque só ele e teste.

 

    Se não resolver vá trocando todos e testando.

Boa sorte amigo.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

É amigo , faz o seguinte isso tá com cara de relê mesmo .  Agora pela sua explicação o primeiro deles a ser trocado é o relê  1  REDE-BATE  é aquele amarelinha de 5v , troque só ele e teste.

 

    Se não resolver vá trocando todos e testando.

Boa sorte amigo.

 

Mesmo ele segurando um equipamento na bateria, pode ser ele? E esse relé eu posso tirar de outro equipamento? Tenho que comprar outro? Como seria o teste dele? Ainda não tenho muita experiência com no-breaks. Muito obrigado pela ajuda amigo, assim que encerrar o tópico, joinha tá garantido.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

O relé funciona como um eletroimã, de forma que, quando energizado, um campo surge em um lado do enrolamento e atrai o contato para outra posição. No relé, há 3 contatos na parte superior, e 2 na parte inferior. Na parte inferior, é onde deverá haver alimentação descrita no corpo do mesmo. Se for um relé de 5v, deverá ser aplicada 5v. Nos contatos superiores, há 2 posições possíveis : Um par de contatos está normalmente aberto, e o outro está normalmente fechado. Quando você alimenta os contatos inferiores, esses contatos superiores trocam de posição. O que é normalmente aberto fica fechado, e o que está fechado vira aberto. É bem simples.

 

Mas, como o amigo falou, é melhor trocar pra garantir, pois mesmo testando desta maneira, ele ainda pode estar ruim.

 

Abraço.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Bom dia amigos.

 

Um relê  quando atraca ,se não tiver com os contatos interno perfeito não vai passar a amperagem(corrente) suficiente pra alimentar os equipamentos na saída.

  Veja bem se na rede ele alimenta com o relê atracado pra rede normal  e atracado pra bateria ele não aguenta realmente o defeito pode estar aí.

  Muita gente não sabe mas um nobreak nada mais é do que uma tensão de 110v vinda do trafo jogada numa malha e sendo regulada até a saída, onde tem primeiro o relê 1 (rede-bat) onde seleciona se o nobreak está funcionando da rede ou bateria.

Depois vem  relê 2 (seleção de rede) se o nobreak está ligado em 110v ou 220v ,tensão essa detectada no setor da entrada de rede e jogada uma amostra pro pic (micro controlador).

Depois  relê  3 e 4 (Estabilidade) pega uma amostra das saídas do trafo mais altas de outras mais baixas e jogando na saída para estabilizar quedas ou aumento de tensão na rede.

  E finalmente  relê  5 (saída) se não for ativado não terá saída de tensão .

 

    Pode tirar de outras placas de nobreak pra testar , tire de um a um e vai fazendo o rodizio . Mas na verdade basta descobrir qual é trocar apenas ele.

 

Boa sorte amigo.

 

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Bom dia amigos.

 

Um relê  quando atraca ,se não tiver com os contatos interno perfeito não vai passar a amperagem(corrente) suficiente pra alimentar os equipamentos na saída.

  Veja bem se na rede ele alimenta com o relê atracado pra rede normal  e atracado pra bateria ele não aguenta realmente o defeito pode estar aí.

  Muita gente não sabe mas um nobreak nada mais é do que uma tensão de 110v vinda do trafo jogada numa malha e sendo regulada até a saída, onde tem primeiro o relê 1 (rede-bat) onde seleciona se o nobreak está funcionando da rede ou bateria.

Depois vem  relê 2 (seleção de rede) se o nobreak está ligado em 110v ou 220v ,tensão essa detectada no setor da entrada de rede e jogada uma amostra pro pic (micro controlador).

Depois  relê  3 e 4 (Estabilidade) pega uma amostra das saídas do trafo mais altas de outras mais baixas e jogando na saída para estabilizar quedas ou aumento de tensão na rede.

  E finalmente  relê  5 (saída) se não for ativado não terá saída de tensão .

 

    Pode tirar de outras placas de nobreak pra testar , tire de um a um e vai fazendo o rodizio . Mas na verdade basta descobrir qual é trocar apenas ele.

 

Boa sorte amigo.

 

 

 

Obrigado, amigo. Vou dar uma analisada.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Bom dia amigos.

 

Um relê  quando atraca ,se não tiver com os contatos interno perfeito não vai passar a amperagem(corrente) suficiente pra alimentar os equipamentos na saída.

  Veja bem se na rede ele alimenta com o relê atracado pra rede normal  e atracado pra bateria ele não aguenta realmente o defeito pode estar aí.

  Muita gente não sabe mas um nobreak nada mais é do que uma tensão de 110v vinda do trafo jogada numa malha e sendo regulada até a saída, onde tem primeiro o relê 1 (rede-bat) onde seleciona se o nobreak está funcionando da rede ou bateria.

Depois vem  relê 2 (seleção de rede) se o nobreak está ligado em 110v ou 220v ,tensão essa detectada no setor da entrada de rede e jogada uma amostra pro pic (micro controlador).

Depois  relê  3 e 4 (Estabilidade) pega uma amostra das saídas do trafo mais altas de outras mais baixas e jogando na saída para estabilizar quedas ou aumento de tensão na rede.

  E finalmente  relê  5 (saída) se não for ativado não terá saída de tensão .

 

   

 

 

Amigo, pra testar o relé energizado. Qual escala usar no multímetro digital? Pois vi vídeos que ensinam testar ele desenergizado, mas não energizado. E ele desligado, você testa com analógico ou digital? E no digital você usa qual escala do multímetro? Muito obrigado.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Fala aí amigo.

 

  Na verdade só se testa relê com multimetro se ele estiver aberto ou com curto ,então o teste dele não é viável pelo multimetro, na real só se testa com carga ou um amperímetro medindo a corrente passando sobre ele . Eu não me preocupo com isso , se desconfio troco ele e pronto.

 

Valeu e bom domingo.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Fala aí amigo.

 

  Na verdade só se testa relê com multimetro se ele estiver aberto ou com curto ,então o teste dele não é viável pelo multimetro, na real só se testa com carga ou um amperímetro medindo a corrente passando sobre ele . Eu não me preocupo com isso , se desconfio troco ele e pronto.

 

Valeu e bom domingo.

 

Beleza, amigo. Não entendi muito bem o que disse, já aprendi a testar relé a frio, só não entendi você dizer que o teste com multímetro não é viável, até porque pelo que aprendi, é perfeitamente possível saber se o relé está bom usando multímetro  testando a frio e/ou energizado, pois ele a frio fecha chaveamento com um terminal, e ligado, fecha chaveamento com outro terminal. Tirei 4 relés de uma placa de sucata, vou colocar um dele no lugar do suspeito do no-break que quero consertar. Mas testando a frio vi uma coisa que me deixou curioso e tenho outra dúvida, dos 4 que eu medi a bobina, 3 deram 410homs, e um deu 73homs, isso indica que esse último está com defeito??

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Bom dia amigos.

 

Um relê  quando atraca ,se não tiver com os contatos interno perfeito não vai passar a amperagem(corrente) suficiente pra alimentar os equipamentos na saída.

  Veja bem se na rede ele alimenta com o relê atracado pra rede normal  e atracado pra bateria ele não aguenta realmente o defeito pode estar aí.

  Muita gente não sabe mas um nobreak nada mais é do que uma tensão de 110v vinda do trafo jogada numa malha e sendo regulada até a saída, onde tem primeiro o relê 1 (rede-bat) onde seleciona se o nobreak está funcionando da rede ou bateria.

Depois vem  relê 2 (seleção de rede) se o nobreak está ligado em 110v ou 220v ,tensão essa detectada no setor da entrada de rede e jogada uma amostra pro pic (micro controlador).

Depois  relê  3 e 4 (Estabilidade) pega uma amostra das saídas do trafo mais altas de outras mais baixas e jogando na saída para estabilizar quedas ou aumento de tensão na rede.

  E finalmente  relê  5 (saída) se não for ativado não terá saída de tensão .

 

    Pode tirar de outras placas de nobreak pra testar , tire de um a um e vai fazendo o rodizio . Mas na verdade basta descobrir qual é trocar apenas ele.

 

Boa sorte amigo.

 

 

 

Amigo, boa tarde. Conforme a foto que eu vou anexar, esse no-break possui 5 relé, sendo que 4 são da marca SUN HOLD modelo: RAS -1210. Todos os 4 medem entre 418 e 424homs em suas bobinas, e atracam e desatracam normalmente, testes efetuados com eles a frio e ligado com fonte assimétrica, o que me assegura (pelo menos dentro de meu conhecimento) que estão em perfeitas condições, o outro preto, é o da rede/bateria, ele é da marca METALTEX modelo AY1RC-5V medindo sua bobina, da o valor de 76,6homs no teste a frio, no teste ligado com fonte assimétrica, ele atraca e desatraca normalmente. Esse valor hominico está normal ou está baixo em relação aos outros reles, mesmo ele sendo de modelo e marca diferente? Se ele estiver com defeito, o defeito pode ser ai ou onde mais??? Obrigado pela ajuda.

 

FMcV3gEBoscvuo21G6BOl7OeJfYOBXOuOmMk5b_Ex1XROTY5Jv1h1Cn59wtO1iI248AjrRtEZGUjkFVfubn_QSGv3bPrye-1UdjGCKLVtvogEN6UwXFqdVbJhsP6xz3iQDzD9eECC-LkWMeR0I1kCvMUkr6WC3VFOH7k0M8dYQRALbcm8_e3Ij_27dbFwOdVoGeJ1Jec5IzRyYywTMcyivR3QlAZdLpptO1jwh7pALhYgcu5r9E-Xys0YqeNROZICcJseZMSjfa7dO5wuWArTDOdiCVpUru67TvqD4IrkgEeZWkqV1gvMBmMHQ0fn4zbPLuMfHRYbvHlDlnLPCS6svHrIgvFXAACi1BCvT1fa-e2C20prZqeQP_4Q7KMpdJ3zECC6-_WkPJ3ZajsQcOlgBdRRBysqIFdMuMuGd8EBfsMOx2RJ-oyesUnPYAbINiRU5QPKBudm-tdiJ3C9Msj_BF6FovpJLiQs3G7B0BV3SloIAoSEI5pzHGu0w-hpQ0IWGCXJDaD3DkSVjg7yEqcpU_rqSdpBmAEuJ46ddNs8bG7ufpaABdLnLNI-sTxtqjEWo3qJc3wKoalKFLLyP8zJF3lL1mcf6sl_Dod8fjxq9jxv9mZ373C=w1362-h766-no

 

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

boa tarde, o rele preto deve ser o de 5v e os outros de 12v.  o de 5v volts tem a função de

entrada de rede e o último a saída de rede elétrica.  Para testar você precisa retirar o rele da placa e com uma tensão de 12v nos pinos 1 e 2 conectar.  o pino do meio é o comum e os outros são NF = fechado e NA = aberto.

 

Obs; Se o nobreak é de 600va e você ligar dos computadores ele vai desarmar por sobrecarga.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

boa tarde, o rele preto deve ser o de 5v e os outros de 12v.  o de 5v volts tem a função de

entrada de rede e o último a saída de rede elétrica.  Para testar você precisa retirar o rele da placa e com uma tensão de 12v nos pinos 1 e 2 conectar.  o pino do meio é o comum e os outros são NF = fechado e NA = aberto.

 

Obs; Se o nobreak é de 600va e você ligar dos computadores ele vai desarmar por sobrecarga.

 

Boa tarde, amigo. Não sei se você observou, mas essas informações que você citou, eu relatei no meu último post, fiz exatamente tudo isso que citou agora. E eu não ligo dois computadores no no-break.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

boa noite, retirar os reles da placa e usa uma alimentação 5v e 12v.  Olhe a informação da voltagem de cada rele e ligue na bobina.  com as ponteiras do multimetro em continuidade, os terminais  NA e NF. Você liga e desliga a tensão do rele e testa os contatos.

 

Abs

 

Amigo, mas eu já fiz isso, e deixei detalhado num de meus posts, você que não deve ter lido. Todos os relés estão atracando e desatracando normalmente, os de 12v todos estão dando entre 400 a 427homs em suas bobinas, que está normal segundo o datasheet, o relé de 5v também está atracando e desatracando, e está dando 76,6homs em sua bobina, no começo sem o datasheet, achei que tivesse errado esse valor homínico, mas depois olhando o datasheet dele, vi que o valor também está correto.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.
, Eu trocaria os lm324, e o resistor R41 de 22ohms. O cooler roda normalmente?

Você disse que testou as bobinas dos relés, mas os relés costumam travar ou apresentar mal contato em seus terminais internos, dificultando a passagem de corrente.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.
, Eu trocaria os lm324, e o resistor R41 de 22ohms. O cooler roda normalmente?

Você disse que testou as bobinas dos relés, mas os relés costumam travar ou apresentar mal contato em seus terminais internos, dificultando a passagem de corrente.

 

O problema desse no-break é só quando ele está na bateria e eu ligo mais de um equipamento nele. Se estiver com defeito, só se for o relé preto de 5v. Afinal de contas, pra que serve esses testes então, se mesmo eles atracando e desatracando, podem estar com defeito? Eu aprendi com o Burgos que esses testes provam que o relé está bom ou ruim. Fiquei confuso agora.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.
, Eu trocaria os lm324, e o resistor R41 de 22ohms. O cooler roda normalmente?

Você disse que testou as bobinas dos relés, mas os relés costumam travar ou apresentar mal contato em seus terminais internos, dificultando a passagem de corrente.

 

O R41 tá dando 33ohms, então ele já passou da faixa de tolerância. Mas me veio uma curiosidade, que vai servir de aprendizado, por qual motivo você deduziu e sugeriu logo a troca do R41? Sendo que tem trocentos resistores na placa. Kkk! Sobre o LM324, não sei se tenho aqui. O cooler gira normalmente.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

O lm324 é um c-i que sempre apresenta defeito em nobreak. 80% dos defeito em reconhecimento de rede, é uma porta que tem a função de enviar o sinal 1 para o processador.

 

o resistor ele recebe a tensão de 110v e reduz a voltagem, mandando para o ci

 

esperei você no chat, mas não apareceu.

 

pelo que me lembro é desse modelo

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...