Pessoal estou com um Nobreak SMS MANAGER NET4+ placa PCIV009101 com o seguinte defeito quando ligado a rede funciona normal com quando passa a funcionar com a bateria desliga apos 30seg desliga. fiz o teste para ver se esta carregando a bateria mas esta com 11,3v não esta carregando a bateria se alguem poder me ajudar e se tiver o esquema me ajudaria muito

Obrigado

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.
, seu tópico foi movido para a área correta → 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Caro

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.

 

Neste nobreak existe um sensor de temperatura (LM19) em contato com o dissipador dos chaveadores de um dos braços do trafo. Ele parece fisicamente um bc337, por exemplo, tem que ter cerca de 1.5V no pino do meio em relação ao terra, indicando temperatura normal. Muitas vezes ele danifica e apresenta 0V ou próximo disso, informando incorretamente que há superaquecimento, assim o microcontrolador desliga o inversor por suposto excesso de calor.

Outra situação pode ser sua bateria sem carga, verifique se quando desliga a tensão da bateria está caindo próximo a 10V - se for é normal.

Também pode ser uma função ativada que faz este desligamento ocorrer pelo fato de não haver uma carga mínima na saída (evitando assim descarregamento da bateria sem necessidade).

Quanto a não estar carregando, verifique se no conector CN6 nos pinos 4 e 5 (fios azuis) chega tensão ac de =~ 18V, depois verifique os resistores de 1R/1W (são 6 em paralelo) próximos a retificação do carregador, se estão bons - costuma abrir. Em algumas placas há um resistor nessa região do carregador de 0R22/3W que também costuma abrir. 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.
  Já testou com baterias novas? O que geralmente coloca para testar se esta segurando carga o nobreak?
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Bom dia.

 

  Vamos por parte, primeiro ligue o nobreak pela rede ,retire os cabos da bateria e meça com quantos volts ele está carregando (de 12,7 a 14v).

Se tiver dentro dos padrões a segunda coisa a fazer é trocar a bateria e testar, e se mesmo assim ele continuar desligando a terceira coisa a fazer é medir pino 2 do PIC e ver se tem 1,5v ,se não tiver troque o LM19 (sensor de temperatura que vai no dissipador dos inversores em forma de um transistor).

 

Poste o resultado.  Boa sorte.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Amigo! Você esta realizando o teste com alguma carga ligada na saida? Pois alguns nobreaks sms, quando não ha consumo. ele desliga após alguns segundos.Faça o teste com um equipamento ligado nas saidas. Digo,porque já apanhei com este sintoma e no final era falta de consumo. Boa sorte!

  • Joinha 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 6 anos depois...

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...