Boa noite.

 

Recebi esse nobreak com o defeito de ligar e apresentar o problema de entrar em proteção. Ele fica com o led vermelho (proteção)  e led amarelo (atenção) piscando, juntamente com o buzzer apitando ao mesmo tempo que o led amarelo. Realizando uma pesquisa em um manual técnico da NHS, encontrei o seguinte:

 

Indicação de potência excessiva ou curto DC: Apita intermitentemente sincronizado com o led amarelo, led vermelho piscando rápido até que se retire o excesso de carga do nobreak

 

Abrindo o equipamento foi encontrado os seguintes componentes ruins:

transistor TIP127 (Q7) em curto;

Capacitor 50V 470uF (C16) estufado  --- (Obs: No esquema diz que aqui é um capacitor de 25V 470uF, mas acredito que seja um erro do esquema, pois nesse ponto entra                                                                                           diretamente a tensão das baterias (24V))

 

Realizado a troca, porém o defeito ainda persistiu. Analisando o esquema eletrônico, fiz medições nos seguintes pontos e achei as seguintes tensões.

 

Abaixo vou postar uma imagem com as tensões que encontrei, segundo o esquema:

 

 

 

 

 

 

medições.png

Editado: por Lauro Marins
  • Joinha 2
  • Legal 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Buenas,

 

e os FETs do inversor e os fusíveis de 30A, estão ok?

 

Esses NHS monitoram a sobrecarga no inversor de um jeito bem peculiar: Pela queda de tensão em cima dos fusíveis. Veja se a tensão no pino 16 do U2 cai em algum momento (se for com osciloscópio, melhor, pois as vezes o pulso é tão estreito que não dá pra ver com o multímetro). Se a tensão nesse ponto estiver indo a zero em algum momento, tire fora o FET3 e teste sem. Se continuar caindo, veja se os dois FETs do inversor estão sendo chaveados. 

 

Alguns nobreaks dessa linha tem um bug estranho: Depois de uma sinalização de sobrecarga ou queima de um dos FETs, ao serem religados sem rede só chaveiam um dos fets do inversor, aí o transformador faz um ruído, satura, e a proteção atua. Ele só volta ao normal quando é ligado com rede. Quase condenei um nobreak desses por causa disso. Após a troca dos dois FETs e dos fusíveis do inversor, quando ligava, ele roncava e sinalizava proteção. Resolvi ligar com rede, achando que ia explodir os fets de novo.. saiu funcionando perfeitamente. Parece que o microcontrolador grava um status de defeito e só volta ao normal quando sente a presença da rede.

 

  Em 15/06/2020 às 00:37, Lauro Marins disse:

Capacitor 50V 470uF (C16) estufado  --- (Obs: No esquema diz que aqui é um capacitor de 25V 470uF, mas acredito que seja um erro do esquema, pois nesse ponto entra diretamente a tensão das baterias (24V))

Expandir  

Não, não é erro do esquema -> Essa placa existe em versões para uma e para duas baterias. A versão para uma bateria realmente usa um capacitor de 25V ali, e não tem alguns componentes como o Q8 (que junto com um zener forma um regulador de 12V).

  • Legal 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...