Existem 3.196 tópicos neste fórum
-
Estou com esse nobreak ID: [92014] que chegou em curto nos Fets do inversor, fiz a substituição de todos removendo o curto e fica com 5 bips indicando que esta sem bateria(os bips ocorrem com e sem as baterias). Esta com 10v na saída das baterias onde deveria estar mais ou menos 27v. Os colegas tem o esquema elétrico da placa ou alguma dica pra compartilhar?
-
- 3 respostas
- 712 visualizações
- 2 seguidores
-
-
Estou com dois nobreak's TS Shara que foram afetados por descarga atmosférica, queimaram os Mosfet's do driver, os circuitos integrados comparadores de tensão e não tenho nehuma informaçao técnica do circuito, alguem conhece bem este equipamento ou possui manual de serviço do mesmo? Desde já agradeço
-
- 4 respostas
- 558 visualizações
- 3 seguidores
-
-
Buenas comunidad, tengo un problema con una UPS de la marca APC (Mod:SUA3000XL; Placa:640-0800G-REV07). El equipo funciona correctamente mientras se encuentra conectado a la red eléctrica e indicando en su panel frontal el nivel de batería sin indicar alguna falla. Una vez que se desconecta de la red eléctrica, el equipo se mantiene funcionando pero sin proveer el voltaje de salida de 220 Vac. Si se realiza el arranque en frío (Adjunto imagen del manual de uso) el LED de funcionamiento con bateria se enciende, pero el equipo se apaga en forma completa. Monitoreando el voltaje de las baterías durante esta acción, el voltaje cae hasta aproximadamente 15V (el voltaje total d…
-
-
- 2 respostas
- 391 visualizações
- 2 seguidores
-
-
A fonte apresenta todas as tensões de 12v, 5v e 3.3v, só que o PowerGood (PWR_OK) não sobe pra ≥3v, medindo apenas 0,122v, conforme imagem abaixo: NOTA: O esquema elétrico da imagem acima se refere a um esquema sugerido no próprio datasheet do componente PS229, não sendo portanto o esquema da fonte CX 430. Notem na imagem que o componente PS229 tem tensões irregulares nos pinos PGI (Power Good input) e PGO (Power Good) quando a fonte está habilitada. Já isolei o pino 14 (PGO) da placa de circuito da fonte pra verificar se os 5v chegam até ele, e constatei que os 5v chegam sem erro, mas quando o pino é soldado novamente a tensão na linha…
-
-
- 1 resposta
- 397 visualizações
- 2 seguidores
-
-
Boa tarde a todos. Eu preciso de ajuda de alguém que tenha um Nobreak RAGTECH UP NITRO 2000VA - Placa PC00160 rev. F para saber o valor do resistor R26. O meu queimou e está carbonizado, impossível de ler as faixas coloridas. Segue algumas fotos que tirei da placa antes e depois de tirar os fios do trafo que estavam soldados. o resistor R25 é o grande cinza de 33 Ohms está dobrado acima do R26, em duas das fotos no canto dá pra enxergar o R26 queimado. Eu removi ele da placa e testei, o mesmo está sem continuidade. Desde já agradeço.
-
-
- 2 respostas
- 669 visualizações
- 3 seguidores
-
-
Boa noite, estou com um fonte de bancada que estava com a chave de voltagem 110v e foi ligada em 220v. identifiquei a queima de 4 capacitores (2 de cada canal) e uma sessão de resistores e transistores queimados. Como é uma fonte de 2 canais (que trabalham separados ou paralelo ou série) um dos canais queimou alguns resistores e transistores e 4 capacitores dos 2 canais, 2 em cada. Estou com dificuldade em achar os componentes menores que queimaram, alem de a placa estar bem danificada (inclusive com furo causado pela queima) Minha dúvida é: consigo desabilitar (a energia) de 1 canal para que funcione somente o canal que está intacto?…
-
-
- 8 respostas
- 610 visualizações
- 3 seguidores
-
-
bom dia tou com um nobreak aqui ,ja substituir as duas baterias e o defeito continua, no modo bateria ele fica ligado uns 15 segundos e desliga
-
-
- 18 respostas
- 8,6k visualizações
- 5 seguidores
-
-
Esse Nobreak funciona normal na rede porém pela bateria não fica nem um minuto ligado, troquei bateria, liguem em uma fonte 24v e mesmo assim só fica menos de um minuto ligado
-
- 1 resposta
- 436 visualizações
- 2 seguidores
-
-
bom dia , estou com este no-break aqui na bancada ,com curto em vários componentes smd , no qual impossibilita a visualizar seus valores, por gentileza alguém que tenha o esquema elétrico do mesmo que possa me passar , pra que eu possa conferir os valores, e refazer algumas trilhas, desde ja agradeço
-
-
- 7 respostas
- 3,7k visualizações
- 4 seguidores
-
-
nb soa apito continuo startando ele em modo bateria, e logo desliga … Bateria nova, na placa vi que o R63 esta carbonizado mas nao consigo ver o numero do R para troca,
-
-
- 6 respostas
- 776 visualizações
- 3 seguidores
-
-
Olá, estou com esse nobreak em bancada para análise, acredito que o defeito vai estar no circuito de IAC que faz a leitura da corrente consumida pelos equipamentos conectados ao nobreak (ele aparece a mensagem já quando liga, sem nada conectado, então provavelmente algum resistor abriu). Mas não tenho o esquema elétrico dessa placa, me baseei pelo esquema de outros modelos parecidos, mas não consigo achar todos os resistores que fazem parte do circuito. Se alguém tiver pelo menos essa parte do circuito para compartilhar, ou alguma dica, fico agradecido. Placa PRPWM(KV30_0) 461359-04/2022
-
-
- 22 respostas
- 1,8k visualizações
- 3 seguidores
-
-
Boa noite... Queria pedir uma ajuda ou uma orientação a vocês. Estou com um nobreak conforme marca e modelo descrito no título do tópico, com a placa: PCIV025442, a mesma não está ligando, isso depois de ter ocorrido várias descargas de energia elétrica. Foi aberto e vi um varistor "VR2", só que não sei o valor dele para a referida troca, queria saberse alguém sabe o valor... E queria saber também se preciso verificar algum outro componente, para ver se encontra em curto... Analisei os resistores maiores que ficam ao lado desse varistor como também o fusível, e os mesmos estão bons, alguma orientação?? Desde já agradeço aos colegas que puderem me ajudar.
-
-
- 22 respostas
- 2,2k visualizações
- 4 seguidores
-
-
Boa tarde! Nobreak SMS com baixa tensão na saída. Modelo Station II 1200Bi entrada bivolt automático e saída 115V~ Estou com um caso de um nobreak SMS onde quando conectado na rede ele apresenta uma tensão de saída de 109V (mais baixa que a entrada que é de aproximadamente 125V) e que quando na bateria apresenta apenas algo em torno de 80V na saída. Baterias novas e com carga OK. Rede elétrica OK Estou buscando dicas a respeito e se disponível o diagrama/manual de serviço. Ou ainda o “Roteiro Manutenção Station II 24V - 1200 e 1400”
-
- 4 respostas
- 745 visualizações
- 4 seguidores
-
-
Estou com 4 fontes da corsair modelo CX430, modelo antigo, peguei essas fontes em lote, algumas funcionaram mas essas 4 apresentam o mesmo problema, dá uma partira rápida e desliga, ao substituir o gerenciador de de tensões de saída algumas delas apresentava tensão de saída normal mas o pg zerado e ao ligar em alguma computador ela não ligava o computador obviamente, o que poderia ser? Fiz todas as medições de tensão e de componentes, quase dois dias inteiros nessas fontes, o CI gerenciador de tensões no secundário é o ST9S429-pg14. A tensão de stand by está ok, 5V. A tensão no primário está em 178V, isso porque acredito precisar da resposta do CI no secundário para gerar…
-
-
- 4 respostas
- 466 visualizações
- 3 seguidores
-
-
Estou com essa fonte onde a mesma não liga, tenho std_by e ps_on porem nada de ligar, nem o visor do testador liga… fonte chegou com mosfets do card dc em curto, fiz a troca de todos porem não ligou… tenho tenho 380V no link com ou sem testador conectado..
-
-
- 8 respostas
- 1,2k visualizações
- 5 seguidores
-
-
-
Estou com essa fonte da marca cougar, ela não está ligando, chegou para mim nesse estado, como é uma fonte razoavelmente boa, resolvi tentar o reparo, identifiquei o defeito nos mosfets em curto e um resistor no circuito deles com defeito, estava aberto, um resistor de 10 ohms, substitui duas vezes os mosfets e os mesmos estouram, o que poderia ser? Me sugeriram que pode ser o ci gerenciador de pwm, alguém pode me ajudar? O fusível quando estava com o resistor defeituoso, abriu, depois que troquei o resistor o fusível não rompe mais.
-
-
- 6 respostas
- 400 visualizações
- 2 seguidores
-
-
Estou com esse nobreak aquele que a placa tem diodos e transistores SMD, pois bem esse não carrega a bateria no fio cinza que sai do transformador quando está ligado a bateria está com 5 volts onde deveria estar com outro 8 V. Na saida da bateria fica ligada na energia fica so 12,8v onde deviria ser 13 a 14v.alguem pode me ajudar?
-
- 9 respostas
- 962 visualizações
- 3 seguidores
-
-
Meu Nobreak parou e preciso do esquema para o conserto.
-
- 2 respostas
- 331 visualizações
- 3 seguidores
-
-
-
Bom dia , estou com um sms 1500 bi -net 4+ que não carrega bateria de jeito nenhum . Na rede ele trabalha normal , mas em bateria não carrega e não tem saida 110v. Alguem pode ajudar?
-
-
- 20 respostas
- 7,4k visualizações
- 5 seguidores
-
-
boa tarde!! estou com esse nobreak que chegaram com as baterias estufadas ,coladas uma nas outras pelo aquecimento..usa 16 baterias para dar 192V ..troquei pelas novas e medindo a tensão do carregador ele vai aumentando até mais de 250V, sendo necessario desligar para não danificar as bat novas. nobreak tem pouco tempo de uso. não sei se é alguma calibração que APC utiliza ou é problema no carregador..se alguém tiver alguma dica agradeço.
-
-
- 8 respostas
- 897 visualizações
- 3 seguidores
-
-
Fala pessoal, boa noite, estou aqui na bancada com o carregador 24V Freedom 2001 5A voltagem oscilante. O quê acontece: Foram substituidos os componentes ruíns da fonte primária Q3, Q4 estourados, diodos ultra, capacitores, resistores como marcado de vermelho da foto. Substituir o LM324 e o TL494 por novos! No secundário encontrei substituir um cooler em curto e assim o Q8 que alimenta o cooler ruim. A fonte voltou a ligar com observação: O led de 3 cores piscando o verde e a voltagem de 24+ oscilantes, e o testado fora cooler não liga sem alimentação de 12v. Montei um esquema parcial, que está na foto abaixo: …
-
-
- 4 respostas
- 374 visualizações
- 3 seguidores
-
-
Boa Pessoal! Estou com uma UPS NHS placa PDVOL(PR13)465045-10/2009 com o seguinte problema. Ligada na rede, assim que acionada ela entra em curto dando um estouro, queimando os IGBTS 3 e 4 (IGR4PSC71UD) Após fiz todos os testes nos componentes que compões esse esquema, todos ficam em perfeito estado. Só os IGBTs que queima. já fiz a substituição 2x dos IGBTs Quem poder me dar uma dica ou um tutorial, vai ajudar demais!
-
- 1 resposta
- 465 visualizações
- 2 seguidores
-
-
Eu possuo uma fonte xpg core 850w. Ela estava oscilando a tensão de 12v e na maioria das vezes ligava e desligava em seguida. Agora além dos problemas citados, o relé interno aciona assim que liga na tomada ( normalmente acionaria após o start). Alguém já teve algum problema parecido? VID-20250512-WA0018.mp4
-
- 1 resposta
- 265 visualizações
- 2 seguidores
-